調節水量用的活塞彈簧式針型閥的控制問題解析如下:
不給水,用水泵把凈水分配到幾座配水池中。在送水系統中,為了使流向配水池內的水量一定,在配水池前安裝活塞彈簧式針型閥,并在其上游側安裝電磁流量計。為了經常保證一定的流量,活塞彈簧式針型閥對應于上游流量而開閉。
可是,實際上由于閥上游側的水壓變化(因為其虽藋的關閉)和活塞彈簧式針型閥本身的開閉而引|起的水壓變化,閥產生振動現象,不能保持規定的進水量。這是因為在一側的水壓變化尚未穩定前開閉閥門,又會引起另- -側壓力的變化。
預防的措施是,把閥的二次動作時間定為3秒鐘,等待時間為3分鐘,安裝了同整定值能配合的調節裝置。另外,對進水壓勵經常高的低位置配水池,關小活塞彈簧式針型閥會發生氣蝕,附設了減壓式針閥。